                                                                                  (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。

                                                                                    (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器。

                                                                                    (3)允许用隔离开关进行的操作:

                                                                                    a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。

                                                                                    b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关。

                                                                                    c.拉开、合上无阻抗的环路电流。

                                                                                    d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准。